15A 250V står det, har jag haft fel proppar då iaf?
Nejdå, det betyder att den högsta ström som installationen är avsedd för - och den kraftigaste säkringsstorleken som får sitta som
huvudsäkring i centralen - är 15 A. Din elcentral (och din lägenhet) är ganska liten, men samma huvudprinciper gäller som i större installationer. Ju längre ut i installationens förgreningar, desto klenare säkring. Inkommande matning kan vara avsäkrad med 15 A, som i sin tur leder vidare till undergrupper som kan vara avsäkrade med 10 eller 6 A säkringar. I praktiken finns inga 15 A säkringar så dina huvudsäkringar kan mycket väl vara på 10 A, då är det helt i sin ordning att undergrupperna har 6 A säkringar.
I en så liten central som din är det förmodligen inte möjligt att koppla om till tvåfasmatning av tvättmaskinen även om själva maskinen skulle tillåta det, eftersom en sådan matning bör ha två
egna säkringar (en för varje fas).
Det svenska elnätet distribuerar tre faser
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefas), men alla lägenheter i flerfamiljshus, speciellt äldre, har inte tre faser indragna till sin undercentral.
Man väljer säkringsstorlek dels utifrån kabelarea, dels utifrån förväntad förbrukning. Har man t.ex. en undergrupp som bara matar ett par taklampor är det bättre att använda 6 A än 10 A säkring, eftersom 6 A-säkringen skyddar snabbare och vid mindre fel. En undergrupp som matar t.ex. en diskmaskin eller tvättmaskin behöver idag normalt en 10 A säkring, eftersom förbrukningen i en sådan maskin är så stor.
Jag vet inte i vilken utsträckning en hyresvärd är tvungen att uppgradera fasigheters elinstallationer så länge som de inte är osäkra eller farliga, men försöka duger. Jag tror att man skulle kunna hävda att möjligheten att ansluta en 2 kW tvättmaskin i badrummet hör till normal standard idag... fast säker är jag inte.