Sv: Egenbyggda solarier
På kopplingsdosor, strömbrytare etc sätter man inte ut nått mer än ip, dessa ska ju inte bli varma vid normal drift.
Däremot på lampor, värmefläktar etc så ska det framgå. Det är inte alltid det gör det men då skriver man till generalagenten eller likvärdig och klagar
Elledningar har begränsad livslängd, så är dom från 60-talet så är det bra om du byter ut dessa. Har du otur är det tom med 4 ledarsystem, dvs att man inte skiljer på skyddsjord och nolledare
Om du öppnar en trefaskoppling så ser du direkt där om det är draget med 4 eller 5 ledare, Skyddsjorden ska vara märkt med gulgrönt och nolledaren ska vara märkt med blått och sen ska du ha kvar tre svarta alt bruna alt svartvita alt en av varje till de tre faserna.
Jordfelsbrytare är ju en självklarhet i alla stallbyggnader... den i särklass vanligaste brandorsaken i lantbruksbyggnader är just elfel, så det är ju där man ska lägga ordentligt med krut på att förebygga.
De flesta försäkringsbolag lämnar dessutom rabatt på försäkringspremierna om man bättrar på elen, vissa kan i det närmaste halvera kostnaderna för försäkring och det är ju ganska stor skillnad på att betala 10 000 per år jmf med att betala 20 000 per år.