Väcker liv i tråden.
Nu är det trycket på vattnet som konfunderar.
Hade en granne som tittade in i källaren för något tag sedan och han sa något om att jag säkert inte hade nog med luft i expansionskärlen. Begrep inget men just då var det inte tid eller läge att fråga vidare.
Jag fyller alltså på vatten i systemet stup i ett. Inte varje dag men kanske varannan. Eldar jag så att tempen kommer upp i 60-70 grader stiger trycket så pass att ventilen löser ut (vid 12-13) och det droppar.
Nästa morgon kan trycket ha sjunkit till 4 och ligger vid röd markering på mätaren. Då fyller jag på till ungefär 8.
Det borde logiskt sett inte funka så? Dvs jag borde kunna elda så att det blir varmt utan att vattnet rinner ut.
Tryckventilen är bytt i somras eftersom det började läcka hela tiden.
teorier och tips?
Alltså - jag tror som din granne - fyll på luft i expansionskärlet så att du får mer tryck ut i systemet.
Det är INTE bra för rören att du fyller på systemet så ofta.
När man fyller ett system så kommer syret i vattnet att orsaka oxidation.
När allt syre är slut så kommer oxidationen att upphöra, men varje gång du fyller på med nytt vatten tillför du nytt syre... inte bra i längden.
Ja den skall fyllas med en kompressor.
Men du klarar dig med en billig liten 12-volts från t.ex. Biltema.
En sådan här:
http://www.kjell.com/sortiment/el/biltillbehor/bil-apparater-for-resan/12-v-kompressor-p48307