Sv: Godkänd lampa i stall (ej lysrör)
Nej, det är inte alls så enkelt att det är godkännt för djurstall bara för att det är en d-märkt utomhusarmatur.
Först har vi IP-klassningen där första siffran anger hur tät "lampan" är mot fasta föremål som fingrar, dammpartiklar etc och den andra siffran anger hur tät "lampan" är mot vatten.
Tex IP X1 är om man tar en stängseltråd och sätter ett litet tak över, sen fortsätter skalan upp till X8 vilket innebär att den klarar långvarig nedsänkning i vatten.
IP 1X är ett väldigt enkelt hölje där man kan peta in ett finger medan 6X är helt dammtät - en armatur som då är märkt med IP68 är helt tät medan tex 11 är rena livsfaran, det är tyvärr inte ovanligt med IP 21 i kök
vilket jag anser som rena snurren.
I djurstall krävs inte mindre än IP 54, dvs dammsäker och den ska tåla att man skvätter lite vatten på den.
Sen F-D etc anger högsta tillåtna yttertemperatur vid normal drift. På tex element i badrum ska dessa ha märkning C så att man kan gå emot dom naken utan att skada sig allvarligt. D är ju då en lägre yttertemperatur än F.
F innebär bara att man får montera den på brännbart underlag, D innebär en högsta yttertemperatur vid normal drift på 90 grader... c,b etc är sen ännu svalare yttertemperatur vid normal drift.
Det finns då utomhusarmaturer som håller IP 33 F... vilket är sämre än IP 54 D både vad gäller täthet mot fasta föremål och vätska samtidigt som den blir varmare vid normal drift.
Utan i stallet är det IP 54 D som gäller, är inte apparaten eller armaturen klassad enligt denna standard, eller är klassad med ett för dåligt värde, så använd den då för guds skull inte i stallet.
Sen är det ju även krav på vilka kablar som får användas i stallet och hur dessa ska dras - vanliga kablar och elcentraler som normalt används i bostäder är inte tillåtna i stall.